! x; j2 [$ e' S& r d2 ?. Q火災自動報警系統產品有效使用期限:) A! u, ?4 C/ q& U" d
& W4 Y/ | r; i* G4 U$ p+ x
出廠合格的火災自動報警系統產品,完成安裝調試并通過消防驗收的,其有效使用期限為2年。該期限后,執行本文件定期維護維修規定且功能符合要求的可繼續使用,不符合要求的應及時更換并采取報廢處置等措施。
2 @" G) x" i# d8 W7 |' c9 m
- x& G8 A) P, w* x; ?3 Z" y火災自動報警系統產品的報廢:$ ~* m' |% O6 ]2 G7 |. e
# x% ?3 T. o9 g9 n% {
當出現以下情況時,產品應報廢:
0 F& n, X0 N4 r* e! B- b* H) ?, ?
a)在運輸、安裝、使用、維修維護等過程中,因撞擊、火燒、泡水(含進水)導致產品基本功能喪失,經生產企業確認,即使進行修復,也無法恢復出廠狀態的;
+ J8 i/ \; g/ k1 c' tb)感煙類火災探測器不能標定到生產企業規定的響應閾值范圍內,且在GB 4715規定的SH1和SH2試驗火結束前未響應;感溫類火災探測器在環境溫度達到GB 4716規定的該類型探測器響應時間上限值或動作溫度上限值時未響應;點型紅外火焰探測器、圖像型火災探測器的火災靈敏度不符合GB 15631的要求;
0 H3 w; ?1 |8 J" ~/ I. Vc)設計壽命到期的產品,火災探測報警產品使用壽命不宜超過12年,可燃氣體探測器中氣敏元件、光纖產品中激光器件的使用壽命不宜超過5年。
! _& M [8 R' E) K3 \& f9 q' E3 }7 Z5 m, ~+ [8 I. F
備用電池使用年限:6 o9 x% z9 \3 n- u9 R3 J; e
D.3.3備用電源功能檢查7 t* I+ a* ~5 O; N; ^! K: ?
6 ^- Q G' `; ?, L, E% E' C# Q
每年應對備用電源供電情況下持續工作時間進行至少一次測試,測試方案應符合GB 4717中電源功能試驗、GB 16806中的備電工作的規定。如果電池持續時間無法滿足要求,應及時更換備用電源。備用電源采用鋰電池或者鉛酸電池超過5年,應強制進行更換。* p8 A* H/ b% V D
6 x3 l V, M8 Z; d7 M' m$ D4 a
依據:團標T/CPQS XF009-2024《火災自動報警系統產品維護維修及相關服務要求》