標題: 火災自動報警系統產品有效使用期限與壽命 [打印本頁] 作者: tugong541 時間: 2024-12-26 12:03 標題: 火災自動報警系統產品有效使用期限與壽命 本帖最后由 tugong541 于 2024-12-26 12:05 編輯 7 m" ]! y( `' P+ r' J( Y m9 a2 R; \1 W
火災自動報警系統產品有效使用期限: : A8 A/ N( r/ Z+ c z+ y, |- N% A2 E8 s$ w8 U
出廠合格的火災自動報警系統產品,完成安裝調試并通過消防驗收的,其有效使用期限為2年。該期限后,執行本文件定期維護維修規定且功能符合要求的可繼續使用,不符合要求的應及時更換并采取報廢處置等措施。- B% Q+ Y. c% k6 ]/ D# k$ T* Z. r
! _! o* O! x: J, u, r% m. |) ]火災自動報警系統產品的報廢: : c! G4 F. M! j( G , ^- B" m2 y8 H& g/ t當出現以下情況時,產品應報廢: - B$ n& w; W+ v6 g- G5 m6 `7 j* r' R
a)在運輸、安裝、使用、維修維護等過程中,因撞擊、火燒、泡水(含進水)導致產品基本功能喪失,經生產企業確認,即使進行修復,也無法恢復出廠狀態的; 2 {7 s3 a9 f( n! ~9 vb)感煙類火災探測器不能標定到生產企業規定的響應閾值范圍內,且在GB 4715規定的SH1和SH2試驗火結束前未響應;感溫類火災探測器在環境溫度達到GB 4716規定的該類型探測器響應時間上限值或動作溫度上限值時未響應;點型紅外火焰探測器、圖像型火災探測器的火災靈敏度不符合GB 15631的要求;$ ]' p4 j" f q2 c2 x
c)設計壽命到期的產品,火災探測報警產品使用壽命不宜超過12年,可燃氣體探測器中氣敏元件、光纖產品中激光器件的使用壽命不宜超過5年。 O9 S6 n# ^( }& v: B* U1 F8 h I- k# k: ]+ K' A
備用電池使用年限:5 \0 c! _; v9 c7 b; P9 X( T) p
D.3.3備用電源功能檢查( w/ V! s8 g; I, \- K$ s& s3 V
6 v2 V( @; H1 E1 z( A n1 y h每年應對備用電源供電情況下持續工作時間進行至少一次測試,測試方案應符合GB 4717中電源功能試驗、GB 16806中的備電工作的規定。如果電池持續時間無法滿足要求,應及時更換備用電源。備用電源采用鋰電池或者鉛酸電池超過5年,應強制進行更換。 ( |" Y- q7 Y! i# z" s/ c* g. L2 Y! x Q* \1 L
依據:團標T/CPQS XF009-2024《火災自動報警系統產品維護維修及相關服務要求》0 f w3 T3 n. W \
消息來要于消防百事通 江蘇作者: 西楚大地1 時間: 2024-12-26 14:07